Nö, denn wenn alles in Ordnng ist, dann funktioniert die Elektrik ja auch ohne Erdung. Das, was passiert, deutet eher darauf hin, daß die Hauserdung funktioniert (außerdem darf man die Erdung wegen der Plastikrohre eh nicht mehr an die Wasserleitung anschliessen).
Es muß irgendwo einen Kontakt einer stromführenden Leitung zu einem Gehäuse oder sowas in der Art geben, wo Strom über die Geräteerdung in die Hauserdung gelangen kann, sodaß dann der FI fliegt. Da hilft nur weiter suchen, eventuell mit Abschalten einzelner Stromkreise, um den Schuldigen zu lokalisieren. Natürlich könnte der Schalter selbst auch defekt sein ...
Aber: Wenn die Hauserdung nicht funktionieren würde, und es zb. irgendwo einen Kontakt einer stromführenden Leitung zu einem metallischen Gehäuse gibt, dann fliegt der FI eben genau nicht obwohl er ja sollte. Der würde erst dann fliegen, wenn du das Gehäuse berührst und damit selbst für eine Erdung sorgst ...
Gut, dann sollte mein Posting so in etwa stimmen. :-)
Wenn's ein Wackelkontakt ist, dann ist dir Ruhe trügerisch. Ich hatte das auch mal. Lange gesucht, bis ich draufgekommen bin, daß eine Lampenfassung Kontakt zum Metalllampenschirm hatte, aber eben nur manchmal.
ach herrje, ich bin doch nur eine kleine Frau mit zu niedrigem IQ aber zu hohem BMI ;o)
eine Möglichkeit, die ich mir bisher noch nicht angeschaut habe: möglicher Mäusebiss an Kabeln im Keller - ehrlich gesagt bin ich aber auch nicht scharf darauf, zwischen den Spinnweben herumzuklettern - Mist, ich wusste doch, daß mir ein Mann im Haus fehlt *gg*
Es muß irgendwo einen Kontakt einer stromführenden Leitung zu einem Gehäuse oder sowas in der Art geben, wo Strom über die Geräteerdung in die Hauserdung gelangen kann, sodaß dann der FI fliegt. Da hilft nur weiter suchen, eventuell mit Abschalten einzelner Stromkreise, um den Schuldigen zu lokalisieren. Natürlich könnte der Schalter selbst auch defekt sein ...
Aber: Wenn die Hauserdung nicht funktionieren würde, und es zb. irgendwo einen Kontakt einer stromführenden Leitung zu einem metallischen Gehäuse gibt, dann fliegt der FI eben genau nicht obwohl er ja sollte. Der würde erst dann fliegen, wenn du das Gehäuse berührst und damit selbst für eine Erdung sorgst ...
P.S. Fliegt eine einzelne Sicherung oder der FI, also der Hauptschalter?
Wenn's ein Wackelkontakt ist, dann ist dir Ruhe trügerisch. Ich hatte das auch mal. Lange gesucht, bis ich draufgekommen bin, daß eine Lampenfassung Kontakt zum Metalllampenschirm hatte, aber eben nur manchmal.
eine Möglichkeit, die ich mir bisher noch nicht angeschaut habe: möglicher Mäusebiss an Kabeln im Keller - ehrlich gesagt bin ich aber auch nicht scharf darauf, zwischen den Spinnweben herumzuklettern - Mist, ich wusste doch, daß mir ein Mann im Haus fehlt *gg*
Ok, vergiß alles - Erdung ist ok, irgendwas anderes ist kaputt -> suchen. *g*
ok, werde ich dieses Ostern halt mal was anderes als nur Eier suchen *gg*